土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ CT带负荷极性测试

CT带负荷极性测试

发布于:2006-02-19 20:57:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
差动保护CT带负荷极性测试,一般负荷达多少即可做啊
  • sunyi200271
    sunyi200271 沙发
    当然越大越好,负荷电流越大,各种错误在差流中的体现就越明显,就越容易判断。然而,实际运行的变压器,负荷电流受网络限制,不会很大,但至少应满足所用测试仪器精度要求,以及差流和负荷电流的可比性。
    具体的你看看这篇文章:浅谈变压器差动保护带负荷测试
    2006-02-20 14:10:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是零度接线?180度接线?

我厂新建300MW发电机,发电机差动保护CT是零度接线,变压器差动保护CT是180度接线?请各位高手给讲一下:什么是零度接线?180度接线?