暖通空调
\
中央空调
\
闭式水系统的设计中回水管要算沿程阻力吗
闭式水系统的设计中回水管要算沿程阻力吗
比如水泵在最低端,回水管要考虑沿程阻力吗?
发布于
2010-11-27 19:25:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
adingkgb
沿程阻力当然要计算了
2010-11-28 21:45:28
来自 PC
评论
举报
dandan19870922
水泵扬程是经过水管的水力计算得出来的,其值等于管路中最不利环路的阻力损失。例如,冷冻水系统是闭式系统,水泵的扬程应该包括一下几方面:
1.供水管的沿程阻力和局部阻力之和。(由水力计算可得)
2.回水管的沿程阻力和局部阻力之和。(由水力计算可得)
3.冷水机组的水压降,即蒸发器的水压降。
4.环路末端空调设备的阻力。
2010-11-28 19:26:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wybbyw
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
224
回复
1689
粉丝
11
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 818 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
1.供水管的沿程阻力和局部阻力之和。(由水力计算可得)
2.回水管的沿程阻力和局部阻力之和。(由水力计算可得)
3.冷水机组的水压降,即蒸发器的水压降。
4.环路末端空调设备的阻力。