土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖的问题大家探讨

采暖的问题大家探讨

发布于:2010-11-26 22:52:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一户暖气不热,检查高区采暖井发现回水热烫手,供水冰凉。关闭供水锁闭阀,关闭回水阀,检查过滤器没事。开回水反冲,过滤器出水量小。检查住户一组暖气,拆开暖气供回水。在开管井回水阀发现住户回水管热,压力也大。暖气供水管压力也大。就是没有开锁闭阀试试水压。住户的暖气私自改造过。户内暖管走向不清楚。水压0.65 回水0.58。大家给分析一下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 青岛李宗荣
    可能是井内供回水安装反了,所以才感觉回水热而供水不热。室内系统压差较低,是否暖气加跨越管同时调节阀开启导致阻力减少?
    2011-10-21 17:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • suntendy8611
    suntendy8611 板凳
    问题解决了么?
    2011-10-21 14:17:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进水管出水管都热,暖气不热!求高见?

小弟新买的二手旧房,去年刚改造大暖,今年供暖后一直是只有第一个暖气片热,而楼道里的进水管和出水管却都是热的,一共7片暖气片,并联的,进水管在外,回水管埋在地下。挨个放水能热点,不放马上就有凉了。供热公司找了,说不是他们的事,小区里只有我和隔壁一楼不热,其他家都热。物业说也不是他们的事,是我家管线走的不好......我晕了!想请问各位业内专家,真的是我家管线不合理所致吗?如果不是还有其他原因吗?具体如何解决呢?寒风中苦等真理!谢谢啦!

回帖成功

经验值 +10