土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 进水管出水管都热,暖气不热!求高见?

进水管出水管都热,暖气不热!求高见?

发布于:2010-11-26 18:04:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小弟新买的二手旧房,去年刚改造大暖,今年供暖后一直是只有第一个暖气片热,而楼道里的进水管和出水管却都是热的,一共7片暖气片,并联的,进水管在外,回水管埋在地下。挨个放水能热点,不放马上就有凉了。供热公司找了,说不是他们的事,小区里只有我和隔壁一楼不热,其他家都热。物业说也不是他们的事,是我家管线走的不好......我晕了!想请问各位业内专家,真的是我家管线不合理所致吗?如果不是还有其他原因吗?具体如何解决呢?寒风中苦等真理!谢谢啦!

全部回复(168 )

只看楼主 我来说两句
  • tc430zhang
    tc430zhang 沙发
    短路了吧 与暖气片并联的变径节流设计不合理 阻力太小 水不走暖气片 直接走旁通管了
    2014-04-09 16:03:09

    回复 举报
    赞同0
  • jing20135
    jing20135 板凳
    我也觉得是不是回水管道堵了?那你查看一下离暖井最近的,你家暖气片热不热?
    再有一个,我觉得是不是分你家那根供水管或者回水管开孔小了?
    2014-04-09 11:11:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅设计规范中的一条如何理解?

《住宅设计规》采暖部分:6.2.2 设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,不应低于表6.2.2的规定。 表6.2.2 室内采暖计算温度 用 房 温度(摄氏度) 卧室、起居室(厅)的卫生间 18 厨 房 15 设采暖的楼梯间和走廊 14 注:有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间,宜按25摄氏度设计。请问:集中热水具体指的是什么?是指采暖用的热水吗?