土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 6KV高压电机启动柜图纸

6KV高压电机启动柜图纸

发布于:2010-11-26 20:59:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
距求6KV高压电机启动柜图纸,电机采用直接启动的方式,但启动柜内需要有相应的保护,不知道那位大哥大姐有这方面的图纸,非常感谢 !

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ahljj
    ahljj 沙发
    如果变压器容量允许,可直接启动,配一个微机保护装置.
    2010-12-06 15:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    zjf852
    列兵


    帖子85 精华0 威望25 土木币1 在线时间9 小时 注册时间2006-9-15

    5年多时间来,发言时间用了9小时,应该不算短吧?6KV电机线路放在旁边看不见?

    http://bbs.co188.com/content/0_1271551_1.html
    2010-11-27 14:30:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问保护互相配置情况

400V厂用电保护如附件图,正常情况下ST1供一段母线,ST2供二段母线,11DL,21DL,1DL,2DL合闸,3DL,4DL,5DL分闸,假如当一段母线处发生过流,1#厂用变保护判断后过流一段出口,跳开高压侧11DL和低压侧1DL,此时备自投装置监测一段无压无流,二段有压有流,又判断1DL分位,则合上4DL和5DL,让二段带一段母线运行,但是故障点依然存在,2#厂保护装置判断母线还是过流,则又是过流一段出口,跳开高压侧21DL和低压侧2DL,这样一来,整个400V母线失电,请问这样的情况如何解决?谢谢

回帖成功

经验值 +10