土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问保护互相配置情况

请问保护互相配置情况

发布于:2010-11-25 00:42:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
400V厂用电保护如附件图,正常情况下ST1供一段母线,ST2供二段母线,11DL,21DL,1DL,2DL合闸,3DL,4DL,5DL分闸,假如当一段母线处发生过流,1#厂用变保护判断后过流一段出口,跳开高压侧11DL和低压侧1DL,此时备自投装置监测一段无压无流,二段有压有流,又判断1DL分位,则合上4DL和5DL,让二段带一段母线运行,但是故障点依然存在,2#厂保护装置判断母线还是过流,则又是过流一段出口,跳开高压侧21DL和低压侧2DL,这样一来,整个400V母线失电,请问这样的情况如何解决?谢谢

1.GIF

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    楼上同志说的很在理,学习了
    2011-05-03 15:07:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    任何BZT或“快切”,故障跳闸都有“闭锁BZT”或快切的功能,备用电源不能往故障母线上投!!!
    2010-12-13 18:03:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机三相电流差多少算不平衡,电机发热

电机三相电流差多少算不平衡?有台电机10KV 1600KW的异步电动机,刚修复回来的,运行了4个小时后定子温度高,用手摸电机外壳待不住,大约有60度,综保显示三相电流分别为A 83.1A ,B 92.4A ,C 92.1A,零序电流显示为0,这是什么情况呢?大家来分析下

回帖成功

经验值 +10