土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电机三相电流差多少算不平衡,电机发热

电机三相电流差多少算不平衡,电机发热

发布于:2010-11-24 23:20:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电机三相电流差多少算不平衡?
有台电机10KV 1600KW的异步电动机,刚修复回来的,运行了4个小时后定子温度高,用手摸电机外壳待不住,大约有60度,综保显示三相电流分别为A 83.1A ,B 92.4A ,C 92.1A,零序电流显示为0,这是什么情况呢?大家来分析下

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangmc520
    zhangmc520 沙发
    很好的帖子,以后能有更多这样讨论性的帖子!
    2011-08-09 08:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • tjjxxhy000
    tjjxxhy000 板凳
    电流不平衡是由于绕组不平衡引起的,电流不平衡会有负序电流产生,负序电流会引起转子铁心非常大的涡流损耗发热,所以转子应该温度非常高了。电动机一般不会有零序电流的,零序CT是保护电机接地时用的,只能测量系统的对地电容电流和人为接地电流(若设计有接地电阻),电流一般都不大。
    2011-08-07 11:14:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么事故跳闸音响信号回路,串联了控制开关的两组触点?

为什么事故跳闸音响信号回路,串联了控制开关的两组触点?书上写的是为了 保证在 合闸后 位置 才启动事故跳闸音响信号,可是我还是不明白只串联一组在合闸后位置接通的触点不行吗?请帮帮忙,我刚学,谢谢

回帖成功

经验值 +10