希望见死相救

发布于:2010-11-26 19:13:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟做了个单位的电气改造设计,情况如下:

车间1 : 设备24台 装机功率4X37+20X24kW=628kW
车间2 : 设备16台 装机功率4x37+16x24kW=532kW
车间3 : 设备4台 装机功率4x45kW=180kW
车间4 : 设备8台 装机功率2X15kW+6x3kW=48kW
车间5 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW
车间6 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW
全部照明:50kW
原设备保留:250kW

总计装机功率:2120kW

计算:依照中型冷加工工厂选择系数0.2 P30=2120kw*0.2=420kw cosq=0.5 S30=820kW 可选择1000KvA变压器一部;

这样也就算了,可是当初调研的时候甲方口头提供了的资料是变压器为1000kva,可是现在已经开始施工了,我刚现场勘查发现时主备用的
500kva变压器两部,现在傻眼了!!!

有哪位仁兄能讲讲可以将就着用吗?基本上脑子乱了!!!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zouys
    zouys 沙发
    用两台同样的500KVA的变压器并联不等同于一台1000KVA的变压器么,它们的效率还是差不多的嘛,况且变压器容量小一点更利于散热过载能力越强,在轻负荷情况下停减变压器还可以提高变压器的负荷率。这样理解如果不对,请指教一二。
    2010-11-26 23:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • hero_2008
    hero_2008 板凳

    两台并列运行或独立分担还能凑合。
    2010-11-26 23:12:26