0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
请教油变事故油池的问题两个问题请教诸位:1、油变压器的变压器油大于1000KG的可设置20%油量油坑和另设事故油池,总油池需有油水分离功能。这个油水分离是针对变压器室(室内主变室的情况下)还是针对室外油池平常渗水漏水的情况呢?我理解是针对第二种情况,因为若是针对室内的话,主变室好像没有强制要求做消防喷水吧。请问理解正确吗?2、看过几张网上下的35KV全室内变电所的图纸,有些设计是地上两层(规范推荐两层)地下做成半地下室的夹层,主变室下方的夹层空间整个做成事故油池,但不另外引油管到室外另做总事故油池(我想引出的话也不大现实,本身地下夹层已经负1点多米了,重力泄油的话室外油池岂不是要在地下很深的地方做)。问题是这样做会不会违反第一条所提的要求呢?(第一条的要求引自《
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳