土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一般防火泥的电阻

请教一般防火泥的电阻

发布于:2010-11-26 17:39:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前做现场的时候,有一次检查已经送电的柜子,是上进出线,箱子正顶上开孔线槽安装好后,电缆比较少,施工人员就用防火泥堵气密,送电时没问题,运行几个月后防火泥因变热及长时间重力作用,掉了一大块下来,横在正在运行的现场动力柜的两相母排上,柜子还在用,我看了怕怕,但当时考虑到工艺设备正常情况下一年才能停一次电,所以当时硬着头皮用绝缘夹子把防火泥夹掉了,那防火泥放那时间长了,怕落灰一动就把母排给短了,反正当时一身汗。

想问,防火泥的绝缘的怎么样,我那样做是不是很傻。

另外,象碰到这种开孔的气密我们当时的做法是拿绝缘板切个大致形状再堵防火泥,有没有其他更好的工法呢?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教油变事故油池的问题

两个问题请教诸位:1、油变压器的变压器油大于1000KG的可设置20%油量油坑和另设事故油池,总油池需有油水分离功能。这个油水分离是针对变压器室(室内主变室的情况下)还是针对室外油池平常渗水漏水的情况呢?我理解是针对第二种情况,因为若是针对室内的话,主变室好像没有强制要求做消防喷水吧。请问理解正确吗?2、看过几张网上下的35KV全室内变电所的图纸,有些设计是地上两层(规范推荐两层)地下做成半地下室的夹层,主变室下方的夹层空间整个做成事故油池,但不另外引油管到室外另做总事故油池(我想引出的话也不大现实,本身地下夹层已经负1点多米了,重力泄油的话室外油池岂不是要在地下很深的地方做)。问题是这样做会不会违反第一条所提的要求呢?(第一条的要求引自《

回帖成功

经验值 +10