土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 同程管的疑问

同程管的疑问

发布于:2010-11-26 14:54:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近接触一个工程,3万平米大型商场中央空调,高压电制冷,主机放在地下室,冷冻水管道通过管道井通向各层空调末端的大型空调器,再通过风管转换为风系统。管道井的冷冻水采用DN200左右焊接钢管,送水用2根管道,其中一根是同程管,回水一根管道,请问,这个同程管有什么作用?能否取消?望暖通高手指教。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gtbilly
    gtbilly 沙发
    受设备位置的限制,水平支管同程不容易做到,为了保持系统的水力平衡,在竖直方向上做成同程是没有问题的,三根主管子,要么两供一回,要么一供两回,都是可以的。。。。
    2010-11-28 00:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    送到大型空调机的水系统,估计水平管道规模很小。

    末端空调机回水管上有电动2通阀门的,可以不设,不过最好放大主立管管径。

    我有个12层的楼,我垂直做了同程,结果甲方运行时,把各个末端空调箱回水管上的电动2通阀门的旁通打开了,无论怎么调试,都有楼层不行所以,同程也不是万能的。打电话给我,我让他们关了旁通,一切OK。
    2010-11-27 23:43:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通设备甲供多?还是甲指乙供多?

请问,暖通设备甲供多?还是甲指乙供多?设备是以成套的方式采购还是分开采购(单独采购主机、泵、末端设备等)?谢谢!

回帖成功

经验值 +10