0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 386 人订阅
阅读下一篇
空军指挥学院大温差高温热泵供暖通过验收空军指挥学院干休所大温差高温热泵供暖项目日前通过验收。 该项目以前采用燃煤锅炉供暖,污染严重,而且因为锅炉老化,效率降低,远端用户供暖效果差,为此经过总后立项,决定采用北京清源世纪科技有限公司与清华大学热能系共同开发的高温水源热泵技术对燃煤锅炉进行替代。 改造内容:建设100米深水井2口,1抽1灌,以15度浅层地下水为热源,利用2台QYHP-880GD大温差高温热泵制取出75度高温热水为25000平方米住宅供暖,对远端用户增设室温传感器在中央机房进行温度监测。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳