土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空军指挥学院大温差高温热泵供暖通过验收

空军指挥学院大温差高温热泵供暖通过验收

发布于:2006-02-18 13:17:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空军指挥学院干休所大温差高温热泵供暖项目日前通过验收。

该项目以前采用燃煤锅炉供暖,污染严重,而且因为锅炉老化,效率降低,远端用户供暖效果差,为此经过总后立项,决定采用北京清源世纪科技有限公司与清华大学热能系共同开发的高温水源热泵技术对燃煤锅炉进行替代。

改造内容:建设100米深水井2口,1抽1灌,以15度浅层地下水为热源,利用2台QYHP-880GD大温差高温热泵制取出75度高温热水为25000平方米住宅供暖,对远端用户增设室温传感器在中央机房进行温度监测。

改造后,经过1个月的运行,热泵机组出水温度达到75度,远端用户室内温度保持在21度以上,供暖效果良好,于日前通过项目验收。

1140239850042.JPG

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于高温热泵

刚才看得网上介绍的北京中科能公司生产的高温热泵,可以利用15度左右的地热水供应65度以上的水,不知真假。我们公司现在正在进行一个改造的项目,想要利用原来的系统末端,主要是普通的暖气片,要求的供水温度应该在70-95吧?现在如果打千米的井的话,出水温度最高可达到70度,但是打井的费用较高,但是这样就可以直接使用普通的热泵供应满足原末端需要的热水温度吧?如果打得井浅的话,就需要高温热泵,或者可方面改造的低温散热器?不知道现在的高温热泵效率和可信度怎样?或者有什么合适的低温散热器?

回帖成功

经验值 +10