土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新手请教有关应急照明的问题!盼高手解惑!!

新手请教有关应急照明的问题!盼高手解惑!!

发布于:2010-11-26 00:59:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有个工程,地下室应急回路的灯具采用日光灯,目前所进灯具是电感日光灯.应急回路电源是由应急柜里的蓄电池提供,请问一般这种情况是直流电吗?直流电是不能用电感日光灯的吧?可以直接用电子日光灯吧?如果在应急回路上安了电感日光灯会是什么情况请大家指教,不胜感谢~!!!!!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lxt9607
    lxt9607 沙发
    集中型EPS输出分为直流型和交流型两种,电感荧光灯只能用交流输出型的,可以看看《04D202-3 集中型电源应急照明系统》
    2010-11-30 14:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • 无止境
    无止境 板凳
    是EPS供电吧,怎么是直流电了
    2010-11-27 09:07:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单层丁类厂房需要设应急照明吗?

单层丁类厂房需要设应急照明吗?如何理解《建筑设计防火规范》GB50016-200611.3 消防应急照明和消防疏散指示标志11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;