土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 独立铁罐

独立铁罐

发布于:2010-11-25 22:10:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在个制药厂,有一个20米的污水处理罐,钢质的,厚度大于4mm,下边已与基础钢筋连接。个人觉的不用防雷。查规范也没查到,《工业与民用配电设计手册》有写:装爆炸物品的铁罐可以不装避雷针但必须与大地连接。
各位专家,谁有规范啊,到底接还是不接?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 混在电气
    混在电气 沙发
    可以利用罐体接地。
    2010-12-02 12:32:02

    回复 举报
    赞同0
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    GB50057-94 <建筑物防雷设计规范> 第3.3.11条:
    有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应小于两处,两接地点间距离不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30欧姆。
    按这条,做好接地就可以了。
    2010-12-02 08:23:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单层丁类厂房需要设应急照明吗?

单层丁类厂房需要设应急照明吗?如何理解《建筑设计防火规范》GB50016-200611.3 消防应急照明和消防疏散指示标志11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;

回帖成功

经验值 +10