土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 单层丁类厂房需要设应急照明吗?

单层丁类厂房需要设应急照明吗?

发布于:2010-11-25 17:09:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
单层丁类厂房需要设应急照明吗?

如何理解《建筑设计防火规范》GB50016-2006
11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。

条文解释:
11.3.1 本条规定了应设置消防应急照明的部位。
俱乐部、电影院、剧院、公共娱乐场所等已经发生过火灾的,多数造成重大的人员伤亡。其原因很多,而着火后由于无可靠的应急照明,人员在光线黯淡或黑暗中逃生困难是个重要原因。据调查,许多影剧院、体育馆、旅馆、办公楼,在设计时都考虑了消防应急照明、维护管理良好,在火灾时均起了良好的疏散指示作用。
本条规定应设置消防应急照明的部位,主要为直接影响人员安全疏散的地方或火灾时需要继续工作的场所。对于本规范未明确规定的场所或部位,设计人员应根据实际情况,从有利于人员安全疏散需要出发考虑设置应急照明,如生产车间、仓库、重要办公楼中的会议室等。

按照条文解释,是不是丁类厂房也需要设置应急照明?多大面积以上需要设置呢?

现有几个丁类厂房,面积分别为2000多平方米、3000多平方米、2000多平方米、6000多平方米、10000多平方米,哪些需要设置应急照明?

[ 本帖最后由 sy8653554 于 2010-11-25 17:14 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 电电电
    电电电 沙发
    需要设置应急照明的,当然标准可以略低,不需要像商场一样
    2011-09-16 11:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • 混在电气
    混在电气 板凳

    很赞同这位同行。工厂的设计比较复杂,尤其在当前的中国,设计阶段多数是布置不准的。
    2011-09-16 10:29:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下是水池的房子基础接地应该怎么做呢?

整个建筑基本上都是池子,只有右下角一部分是设备室,这种房子接地部分该怎么做呢?(图片的标高时0.000 然后水池都在地下)

回帖成功

经验值 +10