发布于:2010-11-25 17:43:25
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
住宅阳台外挑1.5米,跨度3.9米,本来是200X400梁,上面3根18,下面2根16。后来出了变更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,顶部钢筋改为3根22,我知道这样超筋了,但是正常试用还是可以的吧,活载为2.5,基本上达不到这个重量。有人让我把顶部钢筋改成3根18加2根16,说这样就不超筋了,这样可行吗?第二排2根16就相当于腰筋了吧,能起到受力筋的作用吗?
还想问一下,和本工程无关,悬挑梁400高,梁端设有300高连系梁,悬挑梁梁顶比连系梁高100,就是说悬挑梁是上返100的,两者粱底标高相同,这样的可行吗?
还望各位高手指教,万分感谢
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报