土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关电源无输出或输出电压很低,有没有达人知道原因?

开关电源无输出或输出电压很低,有没有达人知道原因?

发布于:2010-11-25 14:07:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样的:控制柜用的24VDC电源是通过开关电源从380VAC转换为24VDC的,控制柜上有DC24V的灯泡。刚通上380VAC电源的时候,灯泡亮了1分钟左右就灭了;测量了开关电源的输入端是380VAC,而输出端DC则很小,几乎为零。请问这是为什么啊?


我把负载拆掉了,开关电源的输出为18--19VDC

是不是开关电源坏了?

[ 本帖最后由 wangqiang8209 于 2010-11-25 17:16 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangqiang8209
    wangqiang8209 沙发
    刚测了 输出不是24VDC 而是18-19VDC
    2010-11-25 17:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • kerinf
    kerinf 板凳
    楼主,这个没有被烧坏吧。
    2010-11-25 14:32:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多