关于三相电能表的一些小问题

发布于:2010-11-25 14:02:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在有块浙江正泰DTS634型三相四线电子式有功电能表,160imp/kwh,3x220 380v,3x15(60)A,是直接接入的,没有接电流互感器,
我想问一下到底怎么读,如果直接读的话,好像有误差,现在这块表接了个15KVA的数控机床,请各位大大帮帮忙

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xdetect
    xdetect 沙发
    [我后来用钳形电流表测了下电流,数控机床正常工作时的电流大概在6-7A,偶而会冲到15A左右]
    [一个小时才走了一个字,一台数控机床一个小时怎么也不会只用一度电吧]
    综合考虑一下功率因数和暂载率,一个小时只用一度电也是正常的。(电度表纪录的是有功电度)
    2010-12-27 19:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    支持楼上!应该是负荷太小!而且你没有考虑功率因素的影响!

    电度表误差是不是比较大,是可以通过仪器校验出来的!
    2010-12-25 19:01:25

    回复 举报
    赞同0