一栋19000平米的实验办公大楼,空调面积约14000平米,位于湖南长沙,采用天正暖通负荷计算软件,计算空调负荷时取参数为:人员密度:8平米/人,照明:18w/平米,设备:办公室13w/平米,实验室20w/平米;计算出空调总冷负荷为1615KW,单位空调面积冷指标:115.4w/平米,而空调总热负荷为1028KW,单位空调面积热指标:73.5w/平米,现请教各位看看这个计算结果是否比较可靠?是否可行?

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • tyx0504
    tyx0504 沙发
    新手,学习中。
    2011-07-20 15:13:20

    回复 举报
    赞同0
  • mengxianfad
    mengxianfad 板凳
    痛苦中,负荷计算!
    2010-12-27 14:02:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多