我们画的图纸,因为末端部分房间采用电动二通阀,故理解为变流量系统,但是为了省钱,供回水管之间不采用压差旁通,而水泵和主机也不是一对一的,很想知道如果我采用了二通阀的房间关闭的话,负荷侧的水量是不是会减少?但是我水泵又是定流量,这样的话,我系统最后到底属于流量不变的呢还是变化了的。还有就是我负荷减少到可以停掉一台主机的话,那我主机是只停掉制冷系统,水还是继续流过该主机的呢还是整个主机就关断,如果关断的话,我其他的主机的水流量是不是就过大了?研究了好多天,一直没搞懂,第一次发帖,希望好心人帮忙解答一下