阅读下一篇
《09DX004 初步设计深度图样》中的疑问如图为《09DX004 民用建筑工程电气初步设计深度图样》中的变配电所平面布置图,有3个疑问:1、图中室外地坪标高为-0.3米,变配电所的室内地平为1.95米(因有1.8米的电缆夹层)。如果电缆及母线为架空敷设,室内地平最低可为多少?2、M1、M2分别为电缆分界小室和配电所的大门,门内均为1.95米,门外均为-0.3米,没有楼梯如何进出?3、《图样》中标注:“变配电所上层标高6.2米”。已经有电缆夹层了,还有必要设这么高的层高吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
njanqun
沙发
现场的控制电缆或者控制电缆是屏蔽电缆吗?屏蔽层接地是否合格?铠装电缆的钢带是否做接地处理且接地合格?如果不是铠装电缆,尝试把电缆的备用芯线接地后再测量接点电压.
2010-11-26 10:52:26
赞同0
-
zfwkkgzjs
板凳
楼主,就这一个接点就好办啊,又不是所有的接点。停电,打开线槽盖,拉着这两根线找它的源头,我就不信找不到原因,
2010-11-25 22:59:25
赞同0
加载更多怀疑是线路感应电压.我们曾经碰到过控制回路感应电压达到100V多的,导致电机自起.
回复 举报
回复 举报