各位大侠,出机房风管上的排烟防火阀与风机连锁,当阀关闭时,风机应能停止运转,这个“连锁”是不是要有电信号才能实现呢?以前都是全提给电气专业做电信号的,但最近遇到个高工,他就不做,直接用的FDH阀,说是没有电信号也能与风机连锁,是不是呢?规范上也没有说明连锁是否就一定要电控?
引申而论,一般加在哪里的或什么情况下的风阀需要电控呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhllr0303170217
    70℃ 手动防火阀 70°熔断关闭 手动复位 输出开闭信号 只监视开闭状态
    70℃ 电动防火阀 70°熔断关闭 手动电动复位 输出开闭信号 监视且控制开闭状态
    280℃阀同理,电动多叶调节阀,手动电动控制,输出开闭信号,中控室可控。
    电动阀都应该分远程控制和就地控制,就地控制有优先权。
    连锁应该只要提给控制专业,他们就会实现的。