土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 哪些风阀需要电控/电信号?

哪些风阀需要电控/电信号?

发布于:2010-11-24 11:13:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大侠,出机房风管上的排烟防火阀与风机连锁,当阀关闭时,风机应能停止运转,这个“连锁”是不是要有电信号才能实现呢?以前都是全提给电气专业做电信号的,但最近遇到个高工,他就不做,直接用的FDH阀,说是没有电信号也能与风机连锁,是不是呢?规范上也没有说明连锁是否就一定要电控?
引申而论,一般加在哪里的或什么情况下的风阀需要电控呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhllr0303170217
    70℃ 手动防火阀 70°熔断关闭 手动复位 输出开闭信号 只监视开闭状态
    70℃ 电动防火阀 70°熔断关闭 手动电动复位 输出开闭信号 监视且控制开闭状态
    280℃阀同理,电动多叶调节阀,手动电动控制,输出开闭信号,中控室可控。
    电动阀都应该分远程控制和就地控制,就地控制有优先权。
    连锁应该只要提给控制专业,他们就会实现的。
    一点拙见,不知道是对是错。
    2010-12-13 16:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • andrew163
    andrew163 板凳
    越看越糊涂了。
    2010-12-11 15:02:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人员掩蔽主要入口的防毒通道和移动柴油电站的防毒通道能合用么?

人员掩蔽主要入口的防毒通道和移动柴油电站的防毒通道能合用么?两个防毒通道合成一个使用了,这样的话是不是在防毒通道和柴油发电站直接的墙上设置短管和密闭阀就可以了呢?

回帖成功

经验值 +10