学校与小区消防给水的区别

发布于:2002-07-27 12:53:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
做整个学校时,
几乎每幢建筑按规范都要做室内消火栓,
但学校总体的设计是从属于小区给排水设计规范的。
室外生活消防共用系统是没有疑问的,
但是室内消防系统可就疑问多多了。
因为本学校均为多层建筑,且无自动喷淋。虽然按规范设了室内消火栓,但是主要是依靠外救,室内消火栓也是为了让消防队员方便使用。所以不设消防水池和泵房。消防前十分钟用水由校内32米的水塔供给。
这样的做法是否可行,有无违背规范之处,请常做学校的各位指点。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • q131427
    q131427 沙发
    ccxcc_722002,
    多专你的提醒,本来以为像做水箱那样采取措施保证消防用水不被动用。所以一直没有对这一环节做考虑。听了你一言后回去马上去做水塔,发现用水箱保证消防用水不被动用的措施来做水塔确实有些困难。
    有没有那位曾经做过类似项目,
    给点意见!!!
    2002-08-09 17:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • q131427
    q131427 板凳
    我自己现在看看都晕。
    水塔用水如何保证不被动用的措施我想不好,
    初步决定是水塔出水管设两路,生活用和进水管合并在上开小孔,保证消防水量。另一路吸供消防用,
    2002-08-07 20:15:07

    回复 举报
    赞同0