高规7.5.6条文说明上讲:火灾初期用水量远小于水泵选定的流量;又说消防水泵试验检查时水泵出水量也少,所以此时管网压力升高。。。。。。请问各位大侠:消防水泵出水量不恒定吗?我认为管网压力升高是因为水泵出水量正常,但因为消防水量少不能正常释放压力所至。请各位大侠指点迷津!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句多专你的提醒,本来以为像做水箱那样采取措施保证消防用水不被动用。所以一直没有对这一环节做考虑。听了你一言后回去马上去做水塔,发现用水箱保证消防用水不被动用的措施来做水塔确实有些困难。
有没有那位曾经做过类似项目,
给点意见!!!
回复 举报
水塔用水如何保证不被动用的措施我想不好,
初步决定是水塔出水管设两路,生活用和进水管合并在上开小孔,保证消防水量。另一路吸供消防用,
回复 举报