土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是消防水泵出水量少,所以管网压力升高吗?
高规7.5.6条文说明上讲:
火灾初期用水量远小于水泵选定的流量;又说消防水泵试验检查时水泵出水量也少,所以此时管网压力升高。。。。。。
请问各位大侠:消防水泵出水量不恒定吗?我认为管网压力升高是因为水泵出水量正常,但因为消防水量少不能正常释放压力所至。请各位大侠指点迷津!

全部回答(3 )

  • dawei2002
    我认为:高层建筑防超压只是提醒设计者和施工验收人员,并不是说水泵出水量不恒定,这条规范就是让你考虑好系统形式的,别多想了,如果系统设计合理不可能出现这个问题,条文说明后面的办法详细阅读,施工或设计中就不会出问题了。
    2002-07-26 18:51:26 来自 PC 评论 举报
  • zjf2002
    看性能曲线
    2002-07-26 17:49:26 来自 PC 评论 举报