土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关喷淋立管的问题

有关喷淋立管的问题

发布于:2010-11-23 23:06:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大虾,请教一个问题:假如一个28层的办公楼,每层200个喷头,一个湿式报警阀最多能控制800个喷头,一个湿式报警阀最多能控制4层;那么要设置几个ZP立管,然后在最下面所有的报警阀连成环状与喷淋泵相连。。。7个???还是1个? 怎么处理?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ffrrqq
    ffrrqq 沙发
    9楼的按照每个喷头最大保护面积来计算喷头数的偏差会比较大
    2012-03-18 12:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • zousn
    zousn 板凳
    超800就加,高度超了也要加啊
    2010-12-07 11:25:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常高压与临时高压的疑惑,请指点谜经

看规范解释,总感觉有些模糊,8.1.3 常高压系统 管网内水压、水量满足消防要求,不需要开启加压设备,可为什么在8.4.3条第7点(310页)“常高压消防给水系统能经常保持给水系统的压力和流量,可不设室内远距离启动消防水泵的按钮” 既然水量、水压满足消防要求了,怎么还设消防水泵,如果设了消防水泵,有了加压消防给水设施,不就属于临时高压给谁系统了么现在在作一个项目,有几个车间组成,生产给水与消防给水合用(厂区给水管合用,进车间是分开的),采用变频调速恒压给水方式(稳压罐),供水水压为0.5Mpa,DN300的给水管,满足消防水压的要求

回帖成功

经验值 +10