土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 常高压与临时高压的疑惑,请指点谜经

常高压与临时高压的疑惑,请指点谜经

发布于:2010-11-23 22:40:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看规范解释,总感觉有些模糊,
8.1.3 常高压系统 管网内水压、水量满足消防要求,不需要开启加压设备,可为什么在8.4.3条第7点(310页)“常高压消防给水系统能经常保持给水系统的压力和流量,可不设室内远距离启动消防水泵的按钮” 既然水量、水压满足消防要求了,怎么还设消防水泵,如果设了消防水泵,有了加压消防给水设施,不就属于临时高压给谁系统了么


现在在作一个项目,有几个车间组成,生产给水与消防给水合用(厂区给水管合用,进车间是分开的),采用变频调速恒压给水方式(稳压罐),供水水压为0.5Mpa,DN300的给水管,满足消防水压的要求

按《建规》解释8.1.3条第2点,属于临时高压,应当加消防水箱,这样每个车间都要加消防水箱(消防支管有防倒流止回器,车间不能合用),投资就会很大
(作给排水时间不常,是在一位老师的指导下作的,他做给排水主要是靠经验,这个项目不是我们省的,是外省的项目,之前到我们市的一些厂区看过,消防水池+消防泵组给水方式(临时高压消防给水系统),也都没有设消防水箱)

作这次设计的时候没有作消防水箱部分,消防审图也通过了,这两天看规范总感觉这里做的不对,
可老师说,压力能满足消防要求,发生火灾时,开启消火栓,管网压力下降,在30S内消防泵就能开启,满足消防用水量,是常高压给水系统,不用设消防水箱

什么样的给水系统才算常高压给水系统?????

[ 本帖最后由 hmcken 于 2010-11-23 22:58 编辑 ]

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • q_2483266961
    q_2483266961 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-10-11 11:33:11

    回复 举报
    赞同0
  • chestory
    chestory 板凳
    新人学习了!
    2013-10-10 22:08:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统竖向分区

请教大家:98米高的综合楼要设喷淋系统,消防水池、消防泵房在地下三层,这个喷淋系统在竖向上需要分区吗?

回帖成功

经验值 +10