想把5根95mm2的三芯10kv电缆从变电室电缆沟引到变电室内一侧的墙边上,然后从预埋钢管穿出引到其它区域。请问这5根预埋保护管如果一字排开,金属管(DN150)间距是多少,我查了些资料说是20mm,觉得有点小啊。另外,这个预埋管的深度是多少啊?是否和电缆沟深度一致,电缆沟的深度为600.
谢谢高手解答。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zzs584007
    zzs584007 沙发
    间距0.1米,要埋地的话,按规范要求,最小0.7米,并应敷设在冻土层以下 。