土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆穿管经过混凝土墙的问题

电缆穿管经过混凝土墙的问题

发布于:2010-11-23 19:40:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想把5根95mm2的三芯10kv电缆从变电室电缆沟引到变电室内一侧的墙边上,然后从预埋钢管穿出引到其它区域。请问这5根预埋保护管如果一字排开,金属管(DN150)间距是多少,我查了些资料说是20mm,觉得有点小啊。另外,这个预埋管的深度是多少啊?是否和电缆沟深度一致,电缆沟的深度为600.
谢谢高手解答。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zzs584007
    zzs584007 沙发
    间距0.1米,要埋地的话,按规范要求,最小0.7米,并应敷设在冻土层以下 。
    2010-11-26 16:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • tianwei19820725
    遇水膨胀型止水圈(片) 是针对穿过结构物施工缝,裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低,直接威胁到建筑物安全,减少使用寿命,或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题,专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。
    2010-11-26 16:20:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2063 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院住院综合楼的负荷计算问题

最近做个医院,13层,大概2W平米,属于一类高层公共建筑,我计算了负荷,大概需要2台630KVA的变压器,感觉没底,是不是有点偏大呢?第一台变压器的总负荷661KW,总计算电流大概1000A,第二台稍微小点,但是也差不多~,跪求知道,在线等答案

回帖成功

经验值 +10