土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 医院住院综合楼的负荷计算问题

医院住院综合楼的负荷计算问题

发布于:2010-11-23 19:14:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做个医院,13层,大概2W平米,属于一类高层公共建筑,我计算了负荷,大概需要2台630KVA的变压器,感觉没底,是不是有点偏大呢?第一台变压器的总负荷661KW,总计算电流大概1000A,第二台稍微小点,但是也差不多~,跪求知道,在线等答案

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • seraphao
    seraphao 沙发
    意见同2楼,基本上2x630不是大了,而是小了。
    2010-11-24 08:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • 无人喝彩
    无人喝彩 板凳
    2台630的是小了,如果只是住院楼的话,按照80KVA/平计算,还得1600KVA,两台800KVA
    2010-11-23 22:31:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV专用变电所值班室的设置问题?

请教:对于10kV专变,什么样的情况下才需要设置值班室?比如,是不是根据内部变压器的台数 和 容量大小? 有没有量化的规定? 还有一般值班室面积 多大才合适 ?

回帖成功

经验值 +10