医院住院综合楼的负荷计算问题

发布于:2010-11-23 19:14:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做个医院,13层,大概2W平米,属于一类高层公共建筑,我计算了负荷,大概需要2台630KVA的变压器,感觉没底,是不是有点偏大呢?第一台变压器的总负荷661KW,总计算电流大概1000A,第二台稍微小点,但是也差不多~,跪求知道,在线等答案

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • seraphao
    seraphao 沙发
    意见同2楼,基本上2x630不是大了,而是小了。
    2010-11-24 08:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • 无人喝彩
    无人喝彩 板凳
    2台630的是小了,如果只是住院楼的话,按照80KVA/平计算,还得1600KVA,两台800KVA
    2010-11-23 22:31:23