土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教一下,中性点接地/不接地系统中,发生单相接地短路时,中性点和电压变化的区别?

请教一下,中性点接地/不接地系统中,发生单相接地短路时,中性点和电压变化的区别?

发布于:2010-11-23 17:19:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
先谈谈我的认识:在中性点不接地系统里面,发生短路后,中性点漂移到此相,导致故障相相电压(相对地)为0,其余两相相电压上升为根3倍。
在中性点接地系统里面,发生短路后,中性点漂移到此相,导致故障相相电压(相对地)为0,其余两相相电压上升为根3倍。

上面讨论的都是相电压的问题,也就是这2种系统单相短路,他的相电压变化一样。
但是二者的线电压变化是不一样的。
不接地系统短路后,它的三相线电压依然平衡,但是接地系统短路后,它的线电压变化了?顺便请教一下是怎么变化?

[ 本帖最后由 blueberry612 于 2010-11-23 17:26 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xzz1975
    xzz1975 沙发
    同意以上观点
    2010-12-12 16:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • tan19851002
    tan19851002 板凳
    :victory: 支持
    2010-11-25 20:20:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35kV变电站设计问题请教

大家好,我在作图中遇到几个问题,一直琢磨不定,希望谁来帮我解释一下!一个35kV变电站35kV部分单母分段接线,每段母线出线1回。问题1、35kV变电站35kV馈线、35kVPT电动隔离开关,遥控信号是从哪里引入?公用测控装置还是线路保护测控装置?线路保护测控装置好像只有断路器的遥控点。我数了一下,2条馈线+分段隔离开关+PT隔离开关共有8台电动隔离开关,而公用测控装置只有7个遥控接点,如果二期再出2回出线的话,遥控点也根本不够,我是不是把逻辑弄错了呢,请高手指点!

回帖成功

经验值 +10