土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 35kV变电站设计问题请教

35kV变电站设计问题请教

发布于:2010-11-23 09:21:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
大家好,我在作图中遇到几个问题,一直琢磨不定,希望谁来帮我解释一下!
一个35kV变电站35kV部分单母分段接线,每段母线出线1回。

问题1、35kV变电站35kV馈线、35kVPT电动隔离开关,遥控信号是从哪里引入?公用测控装置还是线路保护测控装置?线路保护测控装置好像只有断路器的遥控点。
我数了一下,2条馈线+分段隔离开关+PT隔离开关共有8台电动隔离开关,而公用测控装置只有7个遥控接点,如果二期再出2回出线的话,遥控点也根本不够,我是不是把逻辑弄错了呢,请高手指点!

问题2:此变电站在每条35kV馈线上AB相之间装设有1台前置电容式电压互感器,型号是JZW-35 35/0.1kV.这只互感器到底有什么作用?最关键的问题是此条馈线上电流表所需电压是从母线上取,
还是从前置电压互感器上取?
小弟一直弄不明白,谢谢指点!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • windy198321
    windy198321 沙发
    个人感觉线路、变压器、母联回路的遥控可以从各自的保护测控屏引出遥控信号,对各段的PT可以考虑从公用测控屏引出遥控信号。
    我这边一个110的站就是这么干的:)
    2012-09-29 17:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    7个遥控点,2个进线+2个出线+一个母联只有5个就够了,母联2个隔离开关,可以用2个常闭串联、或2个常开并联的方法使用。电压互感器的隔离开关不用遥控,留着给以后增加出线用。

    线路侧电压互感器是“检有压”用的,在线路准备送电时,需要测量线路是否有电。

    变电所的二次电源从“站用电”取。
    2012-09-28 12:28:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下继电器校验整定值的问题。

最近要检验继电器,想请教一下继电器的启动值和返回值是如何确定的?比如电压继电器启动值应小于70%额定电压,返回值要大于5%额定电压。那电流继电器,时间继电器等继电器有哪些要求?

回帖成功

经验值 +10