土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于一次泵变流量系统的设置条件

关于一次泵变流量系统的设置条件

发布于:2010-11-22 21:04:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于一次泵变流量系统的设置条件
各位: 制冷主机制冷量不同,如3台1000RT,1台200RT,水系统能否做一次泵变流量系统?

1.若不能,请说明理由?
2.若能,请说明如何实现(自控)
3.请说明一次泵变流量系统设置的条件.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    可以采用,但是控制系统很复杂。
    一次泵变流量系统的旁通控制与冷水机组分级启停控制的复杂性和可能出现的故障是目前公认的两个难点。
    不适合采用这个系统的场合有:1、 对于全年冷负荷变化不大的工艺性冷却;
    2、对于冷冻水供水温度波动有严格要求的工业性空调;3、 对于冷负荷小,供冷时间短的工程;
    4、对于没有熟练运行管理人员的工程;
    2010-11-23 15:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • uiytoo2010
    uiytoo2010 板凳
    每台制冷主机的水压降要相近,这是变流量系统其中的一个必要条件
    2010-11-23 15:15:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风机组防冻

想问一下:在冬天,当夜间新风机组不运行时。怎么防止机组换热管里的水不冻结?只在防雨百叶后风管上加一个电动阀,在夜间关闭是否有效防冻?

回帖成功

经验值 +10