阅读下一篇
关于门窗接地及均压环的说明求助!小弟刚入行,不懂的很多!望各位前辈帮下忙!图纸说明是这样的:本工程对高度超过45米的本工程对高度超过45米的楼层采取防侧击雷和等电位的保护措施: 即将45米左右以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与楼面圈梁内两根外侧主筋可靠焊连接,连接材料为-25x4镀锌扁钢,每层楼面圈梁内相应外侧两主筋均须与防雷引下线主筋可靠连接,且四周环通,与窗户等金属件的连接扁钢为墙内暗敷。这段话的意思是不是45米以上的楼面每一层的圈梁的2根主钢筋必须四周都连通,不可以有断开的地方,整个楼面的圈梁烧成一圈(连接材料为25*4的镀锌扁钢),并且在引下线处必须与引下线做连接,而且是连接2根钢筋。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句火灾自动报警系统设计规范
回复 举报
火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013
4.5 防烟排烟系统的联动控制设计
4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
2 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。
回复 举报