土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电开关会跳么?

漏电开关会跳么?

发布于:2010-11-20 21:59:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器2次侧引线至配电柜刀开关,刀开关下面接带漏电保护功能的塑料外壳断路器。
我想问下:这样的话使用TN-S系统N和PE 连接会导致漏电开关跳闸,不使用TN-S系统接线方式,又违反了《施工现场临时用电施工规范》。
该如何做呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    注意,PE线不能接到漏电开关里面去
    2011-02-25 17:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • qiaodiandian
    qiaodiandian 板凳
    我觉得应该选择漏电继电器和塑壳断路器配合应该能解决问题吧,
    2011-02-25 11:49:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问GGD低压柜里面元件的安全距离?

GGD柜子里面的断路器安全距离是多少啊?求大师指点。一般放12个630A以下的断路器不成问题吧。