土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问GGD低压柜里面元件的安全距离?
GGD柜子里面的断路器安全距离是多少啊?
求大师指点。一般放12个630A以下的断路器不成问题吧。

全部回答(14 )

  • songmingba
    主母排满足20mm,柜内一般满足10mm吧,我们这边是这样。
    2011-08-05 17:51:05 来自 PC 评论 举报
  • lq174428
    我要是用60的铜排,怎么偏移AC相,与B相的间距最大都只有12.5MM。不可能符合20的安全距离,只能说电气间隙
    2011-02-19 14:44:19 来自 PC 评论 举报