论文简介:

设计的内容包括:选定合适空调系统的类型并确定设计方案,计算部分也十分重要,例如:空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统的设计、布置与水力计算; 风管系统与水管系统保温层的设计等内容。



附件名:201011201290258699133.rar

文件大小:1976K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • suxin8702
    suxin8702 沙发
    本论文对应的毕设图纸,http://www.co188.com/r_dd_51633638_2.htm,为一套毕业设计。
    2011-05-11 09:20:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 675 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

闸阀施工安装三要点

1、安装在保温管道上的各类手动闸阀,手柄均不得向下。2、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。3、闸阀安装前必须进行外观检查,闸阀的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的闸阀,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,闸阀壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。

回帖成功

经验值 +10