土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 环境温度10度,外机换热器结霜,这种现象不正常吧?

环境温度10度,外机换热器结霜,这种现象不正常吧?

发布于:2010-11-20 14:29:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷模块水机,环境温度10度,制热用,发现外机换热器结霜,运行一会能化掉

正常来讲。环境温度没到0度,外机不应该结霜才是 是不是缺氟利昂所致呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • aswan111
    aswan111 沙发
    可能缺氟,或者蒸发面积偏小,或者系统有堵
    2010-11-30 18:57:30

    回复 举报
    赞同0
  • aw100
    aw100 板凳
    如果工作压力正常,就没问题。
    2010-11-29 17:52:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机的问题 紧急求助 在线等

22制冷系统 高压1.3到1.5mpa 回气压力0.6mpa 压缩机回气口温度明显高 制冷效果差 冷水温度在20度 要求温度要12度 冷凝压力有调速 zr16m3的压机 电流在15a 请教问题在那

回帖成功