1 建筑概况
11号、15号、16号线车站在铁路上海西站地区形成轨道交通换乘节点,15号线地下一层形成长约120米,宽80米的地下南北通道综合大厅,结合铁路上海西站和其它城市交通配套设施,形成铁路上海西站综合交通枢纽。15号线车站为地下三层岛式站台车站,车站主体布置在上海西站站场下。11号线上海西站站位于南北通道南侧,目前已完成大部分土建施工。16号线车站为地下二层岛式站台车站,车站主体布置在上海西站站场北侧交通路下。
本阶段施工部分地下南北通道及其投影面下15号线车站(A区)。
2 A区北侧围护结构概况
A区北侧采用地下连续墙作围护结构,亦作为主体结构的一部分。围护结构采用1000mm厚地下墙,含15号线车站部分地下墙深47.3m(地墙标号:F10-1~F10-6),其余墙深40.3m(地墙标号:F10-7~F10-17)。
地下墙砼设计标号水下C30S8。地下连续墙接头采用锁口管柔性接头。为了控制地下连续墙的竖向沉降量,在地下连续墙内布置压浆管,插入墙底下0.5m,每幅地下墙中设置二根Ф48墙趾注浆管,进行压密注浆。地下墙与结构采用钢筋接驳器连接。
3 工程参建单位
建设单位:上海市真如副中心建设发展有限公司
设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司
监理单位:上海建科监理咨询有限公司
施工单位:上海建工(集团)总公司

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • co1425969078596
    谢谢楼主分享,学习学习,
    2015-03-10 15:22:10

    回复 举报
    赞同0
  • beifang4801
    beifang4801 板凳
    谢谢楼主了,学习中
    2014-12-12 11:16:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 超深地下墙施工方案及全套图纸,A区北侧采用地下连续墙作围护结构,亦作为主体结构的一部分。围护结构采用1000mm厚地下墙,含15号线车站部分地下墙深47.3m(地墙标号:F10-1~F10-6),其余
  • 地下连续施工方案
    地下连续墙施工方案
  • 煤矿、石油、矿山施工组织设计方案合集
    本资料包为精选的煤矿、石油、矿山施工组织设计方案合集,其中包含煤矿风井井施工组织设计、煤矿井筒施工组织设计、某能源公司石油工艺设备管道施工方案、沙漠中地下石油管网施工工法、矿井施工组织设计、某矿山法隧道工程施工方案等,适合进行编写煤矿石油矿山施工组织设计方案的同学参考学习写法和设计
  • 超宽超深地下连续施工工艺
    地下连续墙工法问世以来,迅速的占有了广阔的市场,地下连续墙工法主要有以下几方面的优点。 1、施工时振动小,噪声低,非常适于在城市施工; 2、墙体刚度大,用于基坑开挖时,极少发生地基沉降或塌方事故; 3
  • 某建设公司施工方案全套图纸
    本图纸为:中国石化工程建设公司施工方案全套图纸   内容包括:低压配电系统图,配电干线系统图,照明平面图,插座平面图   设计精准全面,内容详实,可供参考
  • 地下连续施工方案文档
    本资料为地下连续墙施工方案文档,共21页。 简介: 在地下连续墙成槽前,应砌筑导墙。导墙制作做到精心施工,导墙质量的好坏直接影响地下连续墙的边线和标高,是成槽设备进行导向,是存储泥浆稳定液位,维护上部
  • 32层带底住宅电气设计全套资料(含结构条件)
    本资料包包括结构条件、电气施工图、电气计算书,其中结构条件包括梁板平面图、模型简图等;电气资料包括说明、绿建专篇、接地、配电、照明、弱电、消防报警、防雷平面、火灾自动报警及联动控制、安全技术防范、有线电视系统、综合布线、配电干线系统等,适合初次进行高层带底商住宅电气设计的同学参考学习画法和计算
  • 地铁地下连续施工方案
    地铁一期工程根据工程地质条件和环境条件,主体围护结构为地下连续墙,厚度为80cm,深度为20.9-23.9m,基底以下入土深度为9.0m。最大入岩深度6.0m,部分墙段进入中风化、微风化花岗岩层。主体
  • 地下连续某专项施工方案
    地下连续墙施工方案主要依据主体围护结构施工图纸,在充分考虑我公司现有的技术水平、施工管理水平和机械配套能力的基础上,结合广州市城市环境、特点,围绕着确保安全、保证质量、缩短工期、降低造价的目标而编制
  • 大道东延工程排水全套施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、施工机械表、平面布置、劳动力、进度表,其中平面布置内容包括材料、施工人员平面布置图、项目部平面布置图;施工组织设计内容包括施工总体布置及组织、主要工序施工方法、工程重点、难点及相应对策、工期保证措施等,适合进行大道东延工程排水设计的同学参考学习画法、设计
  • 地下连续专项施工方案
    拟建工程总建筑面积约为38525.84m2。建筑物地上24 层,地下3 层,设计±0.000 标高相当于绝对标高7.950m。该工程桩基础采用钻孔灌注桩形式;基坑围护工程采用800mm 厚地下连续墙结
  • 某公司施工方案与设计全套图纸
    本图纸为:中石化一建公司施工方案与设计全套图纸   内容包括:低压配电系统图,配电干线系统图,照明平面图,插座平面图   设计精准全面,内容详实,可供参考
  • 地下连续施工方案和组织设计
    本工程施工的难点在于淤泥质粘土层、松散砂层的槽壁稳定的控制,嵌入中、微风化花岗岩的成槽及嵌岩过程中如何减小对槽壁产生的扰
  • 某工程 地下连续施工方案
    某工程 地下连续墙施工方案,描述内容详实,可供参考与下载。
  • 某地区地下连续施工方案
    用全站仪放出地墙轴线,并放出导墙位置(连续墙轴线向基坑外侧外放70mm),导墙开挖采用小型挖掘机开挖,人工配合清底。基底夯实后,铺设7厘米厚1:3水泥沙浆,砼浇筑采用钢模板及木支撑,插入式振捣器振捣。
  • 某地地下连续施工方案
    开挖采用小型挖掘机开挖,人工配合清底。基底夯实后,铺设7厘米厚1:3水泥沙浆,砼浇筑采用钢模板及木支撑,插入式振捣器振捣。导墙顶高出地面不小于10厘米,以防止地面水流入槽内,污染泥浆。导墙顶面做成水平
  • 地下连续工程详细施工方案
    地铁一期工程根据工程地质条件和环境条件,主体围护结构为地下连续墙,厚度为80cm,深度为20.9-23.9m,基底以下入土深度为9.0m。最大入岩深度6.0m,部分墙段进入中风化、微风化花岗岩层。主体
  • 某市地下连续施工方案
    墙是控制地下连续墙各项指标的基准,它起着支护槽口土体,承受地面荷载和稳定泥浆液面的作用。对于地质情况比较好的地方,可以直接施作导墙,对于松散层可通过地表注浆进行地基加固及防渗堵漏。
  • 深圳地铁地下连续施工方案
    深圳地铁地下连续墙施工方案
  • 地下连续施工方案设计
    导墙施工,导墙设计