刚刚接触公司的焓差室,公司的空调有个实验叫压机高负荷防止.测试工况室外侧干湿球:21/15,室内侧27/-,空调制热模式,风速最小,风量最小,设定温度30度。在这种情况下压缩机的负荷最大 。可是我怎么也想不明白 ,在这个工况下压机的负荷为什么是最大呢??这样的模式和工况空调蒸发温度21度,冷凝温度27度。怎么负荷最大呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1涡旋压缩机抗液击的能力比较差注意回气不要带液。2此压缩机过热保护比较敏感一旦热保护比较麻烦需要完全冷却才能正常工作(但完全冷却需要时间较长)。综合以上2点所以调试的时候要注意F的充注量。特别要注意不要再少F的情况下长时间运转否则马上保护。但也不能多F呵呵。
回复 举报