土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 空调压机高负荷工况???

空调压机高负荷工况???

发布于:2010-11-18 00:07:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
刚刚接触公司的焓差室,公司的空调有个实验叫压机高负荷防止.测试工况室外侧干湿球:21/15,室内侧27/-,空调制热模式,风速最小,风量最小,设定温度30度。在这种情况下压缩机的负荷最大 。可是我怎么也想不明白 ,在这个工况下压机的负荷为什么是最大呢??这样的模式和工况空调蒸发温度21度,冷凝温度27度。怎么负荷最大呢?
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    这中工况下机组的高低压力都很高,冷凝温度也很高。
    2010-11-18 19:27:18