土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于装高压变频器以后的电机差动

关于装高压变频器以后的电机差动

发布于:2010-11-17 14:41:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
目前通常的习惯是装了变频器以后将原来的差动保护退出不用,或者等切旁路时,再将差动投上,但也听说有继续使用差动保护的,方法是在变频器出口侧加一组CT,但是选的是西门子的保护,据说可以实现,想问一下,在这种情况下(非工频电源,并且变频器的输出中含有大量高次谐波),一般的保护装置能正确动作吗,有用过的给说说。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • bambimwangyi
    bambimwangyi 沙发
    楼主提的问题我觉得可以从以下几个方面来看:
    1、弄清保护对象是谁。一般来说,2000KW以上的电动机在配置差动保护护时是在每相的开关柜和电动机的中性点各装一个TA,构成差动回中路,这时保护对象是电动机和电缆。
    2、改变频后电量有些什么变化。改变频后,在变频运行时,开关柜处的电量为工频,而中性点处已变了频率(电压也变了),此时没法进行电流比较而构成差回路(用特殊的方法除外)。
    3、在工频运行时,将变频器旁路掉了,原差回路仍能使用。
    4、变频器一般都有较好的保护,因此,为保护开关到变频器这一段电缆,可在开关柜上设置两段式电流保护在变频运行时用,而在工频运行时投入原差动保护(包括原来的其他电流保护)就行了(必须投,因些时已失去变频器的保护功能。),
    2010-11-28 22:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • zengnao333
    zengnao333 板凳
    可以,大型火电机组都这样运行的,谐波仅会造成装置干扰,对差流没有啥影响!电感回路电流是不能突变的!
    2010-11-26 14:09:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向高手请教!备自投问题

我所在的单位,400V有两段母线,1#厂变带一段母线,2#厂变带二母,中间有断路器,是备自投控制,假设1#厂变过来是1DL,2#厂变过来是2DL,中间是3DL,正常运行时,1DL和3DL 合,由1#厂变带两段母线运行,有一次一段母线过流动作,备自投判断跳开了1DL,但是马上又合上了1DL,没有按照正常的情况跳开1DL,合上2DL,请问,为什么备自投跳开故障段又马上合上故障段呢?以前没有发生过类似问题!谢谢

回帖成功

经验值 +10