向高手请教!备自投问题

发布于:2010-11-16 23:02:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我所在的单位,400V有两段母线,1#厂变带一段母线,2#厂变带二母,中间有断路器,是备自投控制,假设1#厂变过来是1DL,2#厂变过来是2DL,中间是3DL,正常运行时,1DL和3DL 合,由1#厂变带两段母线运行,有一次一段母线过流动作,备自投判断跳开了1DL,但是马上又合上了1DL,没有按照正常的情况跳开1DL,合上2DL,请问,为什么备自投跳开故障段又马上合上故障段呢?以前没有发生过类似问题!谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    只有重合闸才会启动...
    2011-11-08 09:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    这是比较理想的结果,只是目前的备自投装置还不具备这样的功能。无论是进行备自投还是母联备自投,只要进线过流,都会闭锁备自投。

    如果要实现区管的意图,那么备自投装置必须引入母联开关的电流,因为必须区分1DL过流究竟是I段母线引起的还是II段母线引起的。
    2011-11-07 22:27:07

    回复 举报
    赞同0