求助:关于消防水箱设置高度的问题??

发布于:2010-11-17 10:27:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》7.4.7.2要求消防水箱据最不利点消火栓7m高度就行,而一般消火栓栓口压力就要16~20m,很明显压力不够,那么在消火栓系统中,水箱的设置高度就不考虑栓口压力问题,只要保证7m就行了嘛?
但是,在喷淋系统中就要求水箱满足最不利点喷头的工作压力,不够就要采取增压措施..
关于这条规范的理解,困扰本人很久,希望大家给予解答,不胜感激!!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • chinasun0202
    chinasun0202 沙发
    系统运行(在水泵启动前,只靠水箱供水时)是的动压肯定小于静压 静压都达不到要求 动压怎么达得到?

    其实我的疑惑:为什么对水箱的设置高度 不要求满足跟水泵启动时消火栓达到的压力。
    前面几位解释了 对于初期 水箱保证有水出来就行了
    2010-12-17 09:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • yinhui-1980
    yinhui-1980 板凳
    喷淋的是动压大于5米
    按照损失来算的 压力在20米左右
    2010-12-11 11:10:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多