土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这个30层楼消火栓设置合理吗?附图
电梯前室里的消火栓不能算数吧,如何满足室内消防水量20L/s?大家说说。

全部回答(15 )

  • leafly
    第一:消防电梯前室必须要设置一个消火栓口
    第二:其余要保证2个栓口可以动作,这个2个栓口是排除第一里的那个的。
    第三:第二里的栓口尽量要布置在前室以外,除了前室没别的公共地方那就只能前室了。
    第四:第二里的栓口不要布置在剪刀楼梯间。
    2010-11-24 12:30:24 来自 PC 评论 举报
  • bsk123
    要求两支水枪同时到达室内任意一点。每层消火栓布置只要满足这一点就可以。同意11楼的观点。
    2010-11-24 11:49:24 来自 PC 评论 举报