怎样判断空调系统内进入了不凝性气体?

发布于:2010-11-16 22:46:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
怎样判断空调系统内进入了不凝性气体?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    由于不凝性气体在冷凝器中占据了制冷剂的空间,使有效的冷凝换热面积减小,换热效率下降,冷凝温度提高。
    而且,蒸汽分压力中,除了制冷剂蒸汽本身的压力外,还加上了不凝性气体的分压力,所以高压压力升高。
    运行电流升高
    冷凝压力产生波动,高压表抖动
    冷凝压力和冷凝温度之间不对应,高于实际冷凝温度所对应的饱和冷凝温度
    2010-11-17 21:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    在停机的时候看压力表,对应温度区域,例如R22坏境温度是20度,那么相对于的压力0.90993,如果高于那个数值就说明系统进入了空气。
    2010-11-17 19:28:17

    回复 举报
    赞同0