大家好,我现在在设计个工程,200立方/H的流量。我选用DN150的管,流速达到2.9m/s。请问这样会不会流速太快,对整个系统不好?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ytbljsfw
    ytbljsfw 沙发
    DN150的管,200m³/h的流量,经计算后得水流速是3.15m/s,怎么会是2.9呢,据实际经验的话这个流速很正常啊
    2010-11-18 16:27:18

    回复 举报
    赞同0
  • liaotopcool
    liaotopcool 板凳
    我也不太懂这设计方面的知识,我也想请教水的流速如何测,有什么利敝
    2010-11-16 20:56:16