土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2010-11-15上海静安住宅小区火灾个人看法(欢迎拍砖)

2010-11-15上海静安住宅小区火灾个人看法(欢迎拍砖)

发布于:2010-11-16 00:27:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、 小区概况
胶州教师公寓1998年1月建成,总户数500户,开发商是上海市欣荣房地产开发公司。该公寓共30多层,建筑面积???,总高度???,
2、 起火原因
该小区正在做节能改造(猜测),因外脚手架施工人员电焊时的火花引起保温板燃烧,一发不可收拾,目前已造成42人死亡。



























3、 教训
首先、施工单位、监理单位的责任。明火作业应该有审批手续,保温板一般是B2级燃烧材料,施工人员却在附近从事明火作业,违反规范规定,施工单位没有尽到管理责任,应该依法追究项目经理等管理人员的责任。
其次、设计的责任。公安部和建设部2009年发文规定了超过50米的住宅建筑应该采用a级防火材料,并应该有防火隔离带,从目前获取的情况看,显然保温材料应该是普遍采用的B2及的可燃材料,而且没有防火隔离带。
再次、政府监管的责任。从目前获得的信息看,该项目应该是政府的住宅节能改造项目,政府在监管的时候是否按照相关的规定进行监督有很大的问号,在有重大火灾隐患的进行施工时候,楼内竟然还有人居住。
4、 启示
首先、高层建筑和大型公共建筑节能施工时候的防火一定要注意,只要发生火灾事故,将是一发不可收拾,极难扑灭,这样的例子很多,如CCTV大楼等。
其次、应该严格从设计的源头就控制保温材料的防火性能,保证好消防措施,按照公安部和建设部的文件进行执行。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    如果设计采用的是防火的保温材料,即使施工违规,监理失察,管理失职,也不会酿成火灾。所以说:设计是内因,施工是外因。首先应对设计问罪,现在本末倒置。法院的判决又造成一起冤案。
    2011-04-30 10:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • 巴黎蔡
    巴黎蔡 板凳
    已经发文了,强制要求A级防火材料。
    2011-04-29 10:54:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧挨铁路隧道的高层安全么?

有一个正在建的新小区,规划有四五栋30多层的高楼.在小区下边有两条铁路隧道通过,不是地铁,大约在地下二三十米,其中一栋正在建的30多层的高层离一条隧道只有5米左右的距离。这样的房子会不会不安全,说不定那天倒了?

回帖成功

经验值 +10