正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 599 人订阅
阅读下一篇
最近碰到好几个住宅地下室都做储藏用,然后走道基本都比较长。个人认为是如果这个走道长度大于40m就做排烟,而不是20m。不知道理解对不对?还有就是排烟量的计算,高规中走道排烟面积要包括无窗房间。但实际中我问过一些人说都没有把储藏室面积包括进来,审图也是没问题的。所以都糊涂了,到底应该算总面积计算排烟还是就算走道的,当然排烟口只设在走道内。求教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板难道某层着火,就着火层的人会逃生,其他层的人不会跑吗,开玩笑:L
回复 举报
余压阀什么时候起作用,当楼梯间相对正压超过50pa(楼梯间的门按关闭时考虑),余压阀会打开,向前室送风,余压阀重锤可以调节来设定开启压力,并且本身具有止回功能。当着火层开始疏散时,前室和楼梯间的门都是打开的,由于门洞面积较大,这时候余压阀不会开启。而在非着火层,且楼梯间门是关着的时候,余压阀才会因为压差打开。即使烟气很大,入侵到了前室并且温度超过70度,也不会串到楼梯间的,因为余压阀是具有止回功能的。
个人认为余压阀是可以装在楼梯间和前室之间的防火门上的,只是这种做法不是常规做法。
回复 举报