土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 余压阀能不能装在楼梯间和前室之间的防火门上?

余压阀能不能装在楼梯间和前室之间的防火门上?

发布于:2010-11-15 11:54:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《人民防空工程设计防火规范》2009,6.2.1要求如果只对防烟楼梯间送风,防烟楼梯间和前室的墙上应设置余压阀。
想问问:余压阀能不能装在楼梯间和前室之间的防火门上?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shi198705
    shi198705 沙发
    而在非着火层,且楼梯间门是关着的时候,余压阀才会因为压差打开。
    难道某层着火,就着火层的人会逃生,其他层的人不会跑吗,开玩笑:L
    2010-12-22 15:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • winner108
    winner108 板凳
    正压送风气流从楼梯间通过余压阀到前室,防火阀什么时候会动作?前室烟气到了70度,然后防火阀熔断关闭,使余压阀不起作用,这个想起来总觉得怪怪的。
    余压阀什么时候起作用,当楼梯间相对正压超过50pa(楼梯间的门按关闭时考虑),余压阀会打开,向前室送风,余压阀重锤可以调节来设定开启压力,并且本身具有止回功能。当着火层开始疏散时,前室和楼梯间的门都是打开的,由于门洞面积较大,这时候余压阀不会开启。而在非着火层,且楼梯间门是关着的时候,余压阀才会因为压差打开。即使烟气很大,入侵到了前室并且温度超过70度,也不会串到楼梯间的,因为余压阀是具有止回功能的。
    个人认为余压阀是可以装在楼梯间和前室之间的防火门上的,只是这种做法不是常规做法。
    2010-11-19 16:30:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下储藏室走道排烟量计算

最近碰到好几个住宅地下室都做储藏用,然后走道基本都比较长。个人认为是如果这个走道长度大于40m就做排烟,而不是20m。不知道理解对不对?还有就是排烟量的计算,高规中走道排烟面积要包括无窗房间。但实际中我问过一些人说都没有把储藏室面积包括进来,审图也是没问题的。所以都糊涂了,到底应该算总面积计算排烟还是就算走道的,当然排烟口只设在走道内。求教

回帖成功

经验值 +10