土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下储藏室走道排烟量计算

地下储藏室走道排烟量计算

发布于:2010-11-15 10:17:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近碰到好几个住宅地下室都做储藏用,然后走道基本都比较长。
个人认为是如果这个走道长度大于40m就做排烟,而不是20m。不知道理解对不对?
还有就是排烟量的计算,高规中走道排烟面积要包括无窗房间。但实际中我问过一些人说都没有把储藏室面积包括进来,审图也是没问题的。
所以都糊涂了,到底应该算总面积计算排烟还是就算走道的,当然排烟口只设在走道内。
求教

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 风水大师
    风水大师 沙发
    这是个值得讨论的问题,而且现在是看法不一,众说纷纭。
    2014-02-07 11:19:07

    回复 举报
    赞同0
  • a312366
    a312366 板凳
    楼主提的问题很好,其实这些都是规范的漏洞。我处理原则就是尽量简单经济。
    一般情况下 小间储藏室和小间自行车库都认为是无可燃物以及无人停留 所以排烟面积只计算走道部分。至于走道长度的话 我所做的项目基本都是满铺地下室 也就是上部既有高层 又有多层,这种情况就按20m考虑。如果是独立的多层住宅的话(包括不超过32m的二类建筑 )地下室走道 那就按建规来 还是20m。(建规9.1.3.3 楼主说的40m指地上部分)
    另外建规说的是公共建筑 我觉得应明确为公共使用部分 (不然住宅建筑就没有规范可循了)
    2011-11-07 15:31:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汽车库排风兼排烟风机不能用变频风机?

在上海的一个项目,审图中心说地下汽车库排风兼排烟风机不能用变频风机?说是不符合规范的要求?不知道哪本规范上有规定,请DX指教。

回帖成功

经验值 +10