土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
道路桥梁
\
桥梁工程
\
求助 连续梁底是否需要设置通气孔?
求助 连续梁底是否需要设置通气孔?
最近看到一套图纸,连续梁主跨85m梁底设了通气孔,以前我们做的梁底都不设置。不知道有需要设置
发布于
2010-11-14 18:14:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
dengdengbuji
也许是设计者一时疏忽,希望你能帮助他补充上。
2010-12-05 15:05:05
来自 PC
评论
举报
daqiaochaotian
通气孔设在梁底不太好吧
2010-12-04 11:17:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhangjunshuai82
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
25
回复
580
粉丝
2
+ 关注
私信
桥梁工程
返回版块
19.41 万条内容 · 623 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )