低压成套开关柜出线开关合闸指示灯保险的作用

发布于:2010-11-13 21:32:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压成套开关柜出线开关合闸指示灯保险的作用:
本人认为主要是安全性的作用,具体有以下几点:
1)根据国标GB7251相关出厂试验规定要求,进行相间绝缘试验和耐压测试时方便二次回路与一次回路分开,如果没有保险则需要将指示灯线拆除才能进行相间测试,这样如果配电柜在变电房现场则更相当麻烦,可能说基本上无法进行,给安全供电留下巨大的隐患,因此说取消保险是不可取的。
2)更换指示灯不方便,需要断开指示灯相应主开关才能进行。
3)指示灯上的线容易脱落造成对地短路,如果没有保险可想而知。
-----以上是本人作为多年成套开关厂质检工程师的见解,不知是否正确,请各位成套开关厂同仁发表看法?不吝赐教!不胜感谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhou_zhitao
    zhou_zhitao 沙发
    2000年左右还是有加的,现在LED灯基本上都不加了。。。。。。。。然加了肯定更保险1 名符其实的保险 越加越保险 呵 呵。。。
    2010-11-21 16:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • lhp95
    lhp95 板凳
    有人说指示灯保险可取消,不知低压成套开关行业同仁有何感想?也不知有那个厂家已经取消?ABB/梅兰/常熟/正泰/广州白云/正超/上海人民/北京人民---有没有取消?
    2010-11-17 19:42:17

    回复 举报
    赞同0